면진 건물의 가동부, 대지진으로 3할 손상 빌딩 주요부는 무사

조회수 : 818
JA 255 hannichon 2,811,753

            그림:면진

 면진 건물에 장착된 가동 부재의 약 3할이 동일본 대지진으로 손상한 것

하지만, 일본 면진 구조 협회의 조사로 밝혀졌다.손상으로 천정이나 벽에 상처가 붙거나

하지만 사람이 나오거나 할 우려도 있고, 설계 대로에 기능하지 않는 것은 문제라고 하고, 동

협회는 재발 방지를 향한 지침 만들기를 검토한다.26일에 열리는 보고회에서 발표

한다.

 맨션등에서도 보급하기 시작한 면진 빌딩은, 건물과 기초의 사이에 흔들려를 흡수

층을 만들어, 지반의 흔들림이 건물에 전해지는 것을 억제한다.

 동협회는, 지진 재해 후부터 9월까지 앙케이트를 실시해, 추가 조사를 계속해 왔다.전

나라 327의 면진 빌딩에서, 면진 장치의 가동 상태등을 물었다.모두, 흔들림을 억

있는 효과는 확인되어 빌딩의 주요부는 손상하지 않았지만, 28%에 해당하는 90건

그리고 「손상 있어」라고 대답해 가동부가 설계 대로에 움직이지 않았다.대부분이 수도권이나

미야기현이었지만, 진원에서 멀게 멀어진 오사카부에서도 1건 있었다.전국에 면진 빌딩은

약 2600있지만, 대규모 지진 후의 조사는 처음.

http://www.asahi.com/national/update/0126/TKY201201250792.html

  대지진이라면

  결국 살 수 없게 되는구나.

원문보기

免震建物の可動部、大震災で3割損傷 ビル主要部は無事

            図:免震ビルのしくみ

 免震建物に取り付けられた可動部材の約3割が東日本大震災で損傷したこと

が、日本免震構造協会の調査でわかった。損傷で天井や壁に傷がついたり、け

が人が出たりする恐れもあるうえ、設計通りに機能しないのは問題だとして、同

協会は再発防止に向けた指針作りを検討する。26日に開かれる報告会で発表

する。

 マンションなどでも普及し始めた免震ビルは、建物と基礎の間に揺れを吸収す

る層を作り、地盤の揺れが建物に伝わるのを抑える。

 同協会は、震災後から9月までアンケートを行い、追加調査を続けてきた。全

国327の免震ビルで、免震装置の稼働状態などを尋ねた。いずれも、揺れを抑

える効果は確認され、ビルの主要部は損傷しなかったが、28%にあたる90件

で「損傷あり」と答え、可動部が設計通りに動かなかった。ほとんどが首都圏や

宮城県だったが、震源から遠く離れた大阪府でも1件あった。全国に免震ビルは

約2600あるが、大規模な地震後の調査は初めて。

http://www.asahi.com/national/update/0126/TKY201201250792.html

  大地震だと

  結局住めなくなるんだな。

좋아요·댓글을 남기려면 로그인해 주세요.

댓글 ( 5 )

게시물 목록

2,811,753

  1. JA 255 bluebluebluu
  2. 1 조회수 : 90
    KO 255 jap6cmwarotaZ
  3. JA 255 ドンガバ
  4. 조회수 : 80
    KO 255 theStray
  5. KO 255 jap6cmwarotaZ
  6. KO 255 propertyOfJapan
  7. 조회수 : 119
    KO 232 ysfos2
  8. KO 255 bibimbap
  9. JA 18 kanjika34
  10. KO 255 pplive112
  11. JA 255 chosobakan
  12. KO 255 Chinajapanwar
  13. 1 조회수 : 71
    KO 255 Computertop6
  14. JA 255 JAPAV57
  15. KO 255 bibimbap
  16. KO 255 propertyOfJapan
  17. KO 255 cris1717
  18. KO 255 morort
  19. JA 46 teruyo
  20. JA 255 japjapjapjaps