영묘한 빛 원자력 발전소도 비상 발전기 고장…정부・영묘한 빛군수에 겸구 논의


지난 달 특별 점검때 멈추어

ttp://news.mk.co.kr/newsRead.php?year=2012&no=231015
@매일 경제 최・스후
기자/여수=파크・진쥬 기자

정부가고향 원자력 발전소 1호기 전력 공급 중단 사고를 계기로 전국 원자력 발전소를 특별 점검하는 과정에서, 영묘한 빛 원자력 발전소 비상 디젤 발전기가 고장을 일으킨 사실이 한 걸음 늦어 밝혀졌다.

하지만 정부와 해당 지방 자치체장은 이러한 문제를 확인해도 입을 다물었다고 발표되고, 지역 환경 단체로부터 몹시 거친 반발을 사고 있다.

15일 영묘한 빛 원자력 발전소에 의하면, 원자력 안전 기술원, 전력 연구원등에서 구성된 정부 합동 점검반은 지난 달 28일의 오후 1시 23분 무렵, 영묘한 빛 원자력 발전소 2호기 비상 디젤 발전기(A)를 테스트하기 위해서 수동으로 작동시켰지만,1분 14초 후에 엔진 냉각수 저압력 경보로 자동 정지했다.

비상 디젤 발전기는 외부 전원이 차단되면 가동하는 것으로 원자로를 냉각시키는 역할을 한다.

원자력 발전소측은 엔진의 진동으로 냉각수 저압력 설정치가 풀리는 결함을 발견하고, 5시간 30분 정도 후의 오후 7 시경에 발전기를 정상화했다.

원자력 발전소측은 이 날 저압력 스윗치를 즉시 교환해, 진동의 영향이 없는 위치에 스윗치를 이전했다.

이・욘손 영묘한 빛 원자력 발전소 조사 차장은"냉각수 압력이 11.4 psig 이하에 떨어지면 정지하도록(듯이) 설정했지만, 엔진 진동으로 정지 설정치가 14.7 psig에 높아져 가동이 중단되었다"라고 설명했다.
2호기의 다른 비상 디젤 발전기(B)는 정상적으로 작동했다. 원자력 발전소 1기 당 2개의 비상 디젤 발전기가 있다.

영묘한 빛 원자력 발전소 관계자는"원자력 발전소 가동 메뉴얼에"비상 디젤 발전기는 72 시간내에 정상화시키면 좋은"와 명시되고 있고, 보고사항도 아니다"로 하면서"당시 점검반으로부터 지식 경제부에 전부 보고했다고 이해하고 있는"이라고 설명했다.

와 에 대해서 캔・골손 지식 경제부 원자력 발전소 산업 정책 과장은"비상 디젤 발전기가 작동을 멈춘 것은 사실이지만, 고장 원인을 찾아 내 즉시 수리 했다"로 하면서"원자력 발전소의 점검중 일시 고장이 발견되어도 72시간 이내에 수리되고, 정상적으로 가동하면 이것을 합격으로서 처리하고 있는"이라고 설명했다.

사고가 일어난 당일 원자력 발전소를 방문한 정・기호 영묘한 빛군수도 사고 내용을 분명히 하지 않았었다.


고향에 이어, 또 같이 냉각 장치가 갑작스런 고장 ・・・w

게다가, 또 다시 은폐 하고 있었습니다 wwwww


try { var fAction=false; var fAllow=true; var sCLSName=null; var isIE=(document.documentElement.getAttribute("style") ==document.documentElement.style); var sCLSXNm="class"; if(isIE) { sCLSXNm="className"; } var aryElsKr=document.getElementsByTagName("font"); for(var vdx=0;vdx
원문보기

やあ!放射能半島民!ww 現実のnewsだよ!w

霊光原子力発電所も非常発電機故障…政府・霊光郡守に箝口論議


先月特別点検の時止まって

ttp://news.mk.co.kr/newsRead.php?year=2012&no=231015
@毎日経済  チェ・スフ
ァン記者/麗水=パク・ジンジュ記者

政府が古里原子力発電所1号機電力供給中断事故を契機に全国原子力発電所を特別点検する過程で、霊光原子力発電所非常ディーゼル発電機が故障を起こした事実が一歩遅れて明らかになった。

だが政府と該当地方自治体長はこのような問題を確認しても口を閉じたと発表されて、地域環境団体から荒々しい反発をかっている。

15日霊光原子力発電所によれば、原子力安全技術院、電力研究員などで構成された政府合同点検班は先月28日の午後1時23分頃、霊光原子力発電所2号機非常ディーゼル発電機(A)をテストするために手動で作動させたが、1分14秒後にエンジン冷却水低圧力警報で自動停止した。

非常ディーゼル発電機は外部電源が遮断されれば稼動することで原子炉を冷却させる役割をする。

原子力発電所側はエンジンの振動で冷却水低圧力設定値が解ける欠陥を発見して、5時間30分程後の午後7時頃に発電機を正常化した。

原子力発電所側はこの日低圧力スイッチを直ちに交換し、振動の影響がない位置にスイッチを移転した。

イ・ヨンソン霊光原子力発電所調査次長は"冷却水圧力が11.4psig以下に落ちれば停止するように設定したが、エンジン振動で停止設定値が14.7psigに高まり稼動が中断された"と説明した。
2号機の別の非常ディーゼル発電機(B)は正常に作動した。 原子力発電所1基あたり2個の非常ディーゼル発電機がある。

霊光原子力発電所関係者は"原子力発電所稼動マニュアルに"非常ディーゼル発電機は72時間内に正常化させれば良い"と明示されていて、報告事項でもない"としながら"当時点検班から知識経済部に全部報告したと理解している"と説明した。

こ れに対してカン・ギョンソン知識経済部原子力発電所産業政策課長は"非常ディーゼル発電機が作動を止めたことは事実だが、故障原因を捜し出して直ちに修理 した"としながら"原子力発電所の点検中一時故障が発見されても72時間以内に修理されて、正常に稼動すればこれを合格として処理している"と説明した。

事故がおきた当日原子力発電所を訪問したチョン・ギホ霊光郡守も事故内容を明らかにしていなかった。


古里に続き、また同じく冷却装置が突然の故障・・・w

しかも、またまた隠蔽してましたwwwww


try { var fAction=false; var fAllow=true; var sCLSName=null; var isIE=(document.documentElement.getAttribute("style")==document.documentElement.style); var sCLSXNm="class"; if(isIE) { sCLSXNm="className"; } var aryElsKr=document.getElementsByTagName("font"); for(var vdx=0;vdx

좋아요·댓글을 남기려면 로그인해 주세요.

댓글 ( 0 )

게시물 목록

2,811,753

  1. KO 20 Jumong8
  2. KO 255 morort
  3. KO 255 morort
  4. KO 255 morort
  5. JA 255 竹島先住民
  6. KO 255 propertyOfJapan
  7. KO 255 morort
  8. JA 255 竹島先住民
  9. KO 255 amateras16
  10. 조회수 : 79
    KO 255 avenger
  11. KO 255 jap6cmwarotaZ
  12. 조회수 : 109
    JA 255 milet
  13. KO 255 cris1717
  14. KO 255 amateras16
  15. 5 조회수 : 109
    JA 255 dom1domko
  16. 조회수 : 89
    JA 255 sonhee123
  17. JA 255 bluebluebluu
  18. KO 255 avenger
  19. KO 255 jap6cmwarotaZ