「후쿠시마보다 안전」?한국 고향 원자력 발전의 정전 사고의 쇼크

사진 확대 2012 서울핵안전 보장 서미트를 2주일 후에 앞둔 13일, 부산시기장군(프산시·키쟈군)의 신고향(신고리) 원자력 발전에서 대테러 종합 훈련을 했다.육군 제 53 사단 특수 임무대의 대원이 헬리콥터로부터 하강하는 퍼스트 로프 훈련을 실시하고 있다.이 날의 훈련은, 회의 기간중에 발생할 우려가 있는 테러를 시작해 화재 진압·제독작업·폭발물 처리등의 상황에 대비하기 위해서 행해졌다.  고향(코리) 원자력 발전 1호기의 완전 정전 사고는, 정상 가동중에서도 사고가 발생한다고 하는 점을 나타낸 대표적인 예다.어떠한 상황에서도 전력이 공급되도록(듯이) 3겹, 4겹의 비상 전원 설비를 정돈해 두어도, 이번 같게 블랙 아웃이 발생할 우려가 있다고 하는 것이다.

  한국 수력 원자력측은 작년, 후쿠시마 원자력 발전 사고가 발생했을 때, 한국은 비상 전원이 충분히 갖추어지고 있으므로 블랙 아웃은 발생하지 않는다고 강조했다.그러나 이러한 말은 고향 1호기로 거짓말이 되어 버렸다.

  고향 1호기에는 다른 전선을 다니며 들어 오는 외부 전원 2선, 비상 디젤 발전기 2대, 예비 비상 발전기 1대가 있다.이것들 외부 전원은 비상시에 순서에 작동하게 되어 있다.

  사고 당시 , 외부 전원의 1선은 정비를 위해서 끊어져 다른 선은 정비원의 미스로 작동하지 않았다.차단기가 떨어졌던 것이다.이러한 상황이라면, 자동으로 즉시 2대의 비상 디젤 발전기가 가동해야 하지만, 반응하지 않았다.메뉴얼 대로라면, 정전의 원인 구명과 병행 해, 즉시 예비 비상 발전기를 가동해야 하지만, 첨가마저도 하지 않았다.이 과정에서 12분간에 걸쳐 냉각수도 순환하지 않았다.

  한국 수력 원자력측은 「예비 비상 발전기를 가동하려면 10분간 정도 필요하지만, 12분에 문제가 해결되었으므로 예비 비상 발전기는 가동하지 않았다」라고 해명했다.한국 원자력 연구원의 페크·원 필 박사는 「원자력 발전 가동중에 이러한 사고가 발생했다고 해도, 수시간은 충분히 유지할 수 있으므로 안전하게는 이상이 없다」라고 진단했다.

  이번은 정전의 복구가 간단하고 12분 밖에 걸리지 않았지만, 문제는 해결이 용이하지 않는 상황이 발생할 우려가 있다고 하는 점이다.후쿠시마 원자력 발전도 대정전이 발생해도 수시간 이내에 복구할 수 있다고 판단하고 있었다.그러나 수십일이 지나도 전원을 복구하지 못하고, 체르노빌 사고 이래의 가장 큰 원자력 발전 사고로서 기록되었다.한국에서도 블랙 아웃이 발생하는 경우, 이번 같게 빨리 복구된다고 하는 보증은 없다.

  한국 수력 원자력이 1개월 이상이나 사고를 숨긴 것은, 원자력 발전 운영자의 안이한 안전 의식을 위해다.원자력 발전 사고는 원자력 안전 규제 기관인 원자력 안전 위원회에 즉시 보고하게 되어 있다.작은 사고가 큰 사고로 연결될 우려가 있기 때문에다.이러한 규정을 무시해 1개월간이나 숨겼다.

  도쿄 신문 등 일본 미디어는 이번 사고를 상세하게 전해 민감한 반응을 보이고 있다.후쿠시마 원자력 발전 사고가 전원 두절로 발생했기 때문이다.

  고향 1호기는 1978년 4월에 상업 운전을 시작한 후, 07년 6월에 설계 수명 만료로 가동이 중단되었다.그러나 08년 1월 17일, 정부로부터 10 년 기한의 재가동 승인을 받았다.
원문보기

地震??? 津波???? えっなんにもないのにブラックアウトw

「福島より安全」?韓国古里原発の停電事故のショック

写真拡大 2012ソウル核安全保障サミットを2週間後に控えた13日、釜山市機張郡(プサンシ・キジャングン)の新古里(シンゴリ)原発で対テロ総合訓練が行われた。陸軍第53師団特殊任務隊の隊員がヘリコプターから下降するファストロープ訓練を行っている。この日の訓練は、会議期間中に発生するおそれがあるテロをはじめ、火災鎮圧・除毒作業・爆発物処理などの状況に備えるために行われた。  古里(コリ)原発1号機の完全停電事故は、正常稼働中でも事故が発生するという点を表した代表的な例だ。いかなる状況でも電力が供給されるように3重、4重の非常電源設備を整えておいても、今回のようにブラックアウトが発生するおそれがあるということだ。

  韓国水力原子力側は昨年、福島原発事故が発生した際、韓国は非常電源が十分に整っているのでブラックアウトは発生しないと強調した。しかしこうした言葉は古里1号機で虚言になってしまった。

  古里1号機には別の電線を通って入ってくる外部電源2線、非常ディーゼル発電機2台、予備非常発電機1台がある。これら外部電源は非常時に順に作動することになっている。

  事故当時、外部電源の1線は整備のために断たれ、別の線は整備員のミスで作動しなかった。遮断機が落ちたのだ。こうした状況なら、自動で直ちに2台の非常ディーゼル発電機が稼働しなければならないが、反応しなかった。マニュアル通りなら、停電の原因究明と併行し、直ちに予備非常発電機を稼働しなければならないが、そえさえもしなかった。この過程で12分間にわたり冷却水も循環しなかった。

  韓国水力原子力側は「予備非常発電機を稼働するには10分間ほど必要だが、12分で問題が解決されたので予備非常発電機は稼動しなかった」と釈明した。韓国原子力研究院のペク・ウォンピル博士は「原発稼働中にこうした事故が発生したとしても、数時間は十分に持ちこたえられるので安全には異常がない」と診断した。

  今回は停電の復旧が簡単で12分しかかからなかったが、問題は解決が容易ではない状況が発生するおそれがあるという点だ。福島原発も大停電が発生しても数時間以内に復旧できると判断していた。しかし数十日が過ぎても電源を復旧できず、チェルノブイリ事故以来の最も大きな原発事故として記録された。韓国でもブラックアウトが発生する場合、今回のようにすぐに復旧されるという保証はない。

  韓国水力原子力が1カ月以上も事故を隠したのは、原発運営者の安易な安全意識のためだ。原発事故は原子力安全規制機関である原子力安全委員会に即時報告することになっている。小さな事故が大きな事故につながるおそれがあるためだ。こうした規定を無視して1カ月間も隠した。

  東京新聞など日本メディアは今回の事故を詳細に伝え、敏感な反応を見せている。福島原発事故が電源途絶で発生したためだ。

  古里1号機は1978年4月に商業運転を始めた後、07年6月に設計寿命満了で稼働が中断された。しかし08年1月17日、政府から10年期限の再稼働承認を受けた。

좋아요·댓글을 남기려면 로그인해 주세요.

댓글 ( 1 )

게시물 목록

1,927,920 / 2,811,753

  1. 조회수 : 208
    JA 255 m9lowol
  2. JA 255 ねふ子
  3. 조회수 : 59
    KO 255 fujida
  4. 조회수 : 242
    JA 20 muu_muu
  5. JA 10 west2009
  6. JA 0 hamehame
  7. 조회수 : 314
    JA 0 inunabeya
  8. 조회수 : 591
    JA 0 hamehame
  9. 조회수 : 202
    JA 0 nekokan mkII
  10. 조회수 : 397
    JA 0 佐藤先生
  11. 조회수 : 130
    JA 0 inunabeya
  12. 조회수 : 95
    JA 0 nekokan mkII
  13. JA 255 (’〜`*【甲 羅】〜
  14. 조회수 : 729
    JA 0 senjinsokushi
  15. KO 0 Member_67019
  16. JA 0 inunabeya
  17. KO 255 gonippon
  18. 조회수 : 501
    JA 0 senjinsokushi
  19. JA 0 senjinsokushi