불량 화재 경보기를 추가로 확인 경복궁·김포공항 등 100개소에 설치
2014년 08월 28일 07시 58분
이에 앞서 서울 지방 경찰청 광역 수사대는 숭례문(슨렘, 남대문), 신고향(신고리) 원자력 발전소 등 국가 핵심 시설 대략 200개소에 불량 불꽃 감지기가 설치되었다고 하는 정보를 입수해, 수사를 실시하고 있다.
27일의 소방 방재청에 의하면, 불량 불꽃 감지기를 납품한 K사의 제품이 설치된 곳은 전국 337개소에 오르는 것을 알았다.이번 추가로 확인된 것에는, 경복궁(서울 종로), 슈우토쿠절(충남례산) 등 문화재, 연세대·고려대 사범 대학 부속 고등학교 등 86교, 김포공항 우치우미 히로시 경찰 항공대의 격납고, 인천 아시아나 항공 격납고 등 공항시설이 포함되어 있다.
소방 방재청의 조사의 결과, K사는 불꽃 감지기에 장착된 센서의 감도(외부의 자극을 느끼는 정도)가 낮아지도록(듯이) 관련 소프트웨어를 조작한 후, 현장에 설치해 왔다.또, 일부의 제품은 설계된 대로 신형 센서를 장착해, 한국 소방 산업기술원의 성능 시험을 통과한 후, 실제로 납품할 때는 다른 구형센서를 장착하는 방법으로 제품을 변조한 것을 알았다.
이것을 받아 소방 방재청, 문화재쵸, 한국 공항 공사, 한국 수력 원자력, 한국과학기술원 등 20의 관계 기관은 25일, 긴급 회의를 열어, 대책의 준비에 들어갔다.이 날, 소방 방재청은 해당 기관에 불량 불꽃 감지기 현황과 검사의 결과에 대해 설명해, 화재에 대비해 자발적으로 불량 불꽃 감지기를 바꾸도록(듯이) 요청했다.특히, 숭례문과 원자력 발전소에 설치된 불꽃 감지기는 우선해 교환하기로 했다.
또, 소방 방재청은 전국의 일선의 소방서에 대해, 관할 지역내의 문화재·기업 시설 등에 설치된 K사의 불꽃 감지기를 확인하도록(듯이) 공문서를 보냈다.공문서에게는 「K사가 불량 불꽃 감지기를 전국에 유통시켜 온 것이 사실이라고 확인되었다」라고 「K사의 불꽃 감지기를 설치·보유한 기관(단체등)을 확인해 주었으면 한다」라고 지시했다.소방 방재청이 조사한 K사의 불꽃 감지기 설치 기관 목록과 불량품인지 어떤지를 점검하는 방법에 관한 안내서도 공문서에 첨부했다.
그러나 대책의 준비는 용이는 없다.경찰의 수사를 받고 있는 K사는 사실상 파산 상태에 있다.이 때문에 K사는 불량 제품에 대한 애프터서비스나 손해배상 등 사후 처리를 실시하지 않다고 한다.관계 기관의 긴급 회의에서는, K사에 대한 손해배상등도 논의되었다고 한다.소방 방재청과 문화재청은 K사의 제품 뿐만이 아니라 타사의 제품도 문제가 있을 가능성이 높다고 판단해, 타사의 불꽃 감지기도 회수해 테스트할 예정이다.
한편, 경찰은 과거 5년간에 K사가 전국에 납품한 불량 불꽃 감지기가 2만개를 넘는다고 보고, 회사 관계자 3-4명을 사법 처리할 방침이다.
http://japanese.joins.com/article/386/189386.html?servcode=400§code=400&cloc=jp|main|breakingnews
문화재가 소실하는 것이군요.