http://media.daum.net/society/nation/gyeongsang/newsview?newsid=20160729163924550
부산 가스가 냄새난 일주일간 이상의 원인을 추측이..구멍의 있던 재해 안전 시스템
부산에서 원인 불명의「가스 냄새난」가 대량으로 확산되고 나서 일주일간이 지났지만, 아직 정확한 원인마저 분명하지 않은 우리의 사회의 재난 안전 시스템에 대한 의문이 가중되고 있다.
29일, 부산시를 시작으로 하는 관계 기관등에 의하면 현재 원인을 특정할 수 없는 화학물질이나 유해 물질이 유출했을 때의 대응이 필요한 행동 메뉴얼은 최초부터 존재하지 않는지, 꽤 불충분한 것이 밝혀졌다.◇사상사고 탁 우는「앗체」인가?...관계 기관 늦은 대응에 재해 안전 시스템「구멍 」 21일, 정체 불명의 가스의 냄새나지만 퍼진 것이라고 추정되지만, 가스 검지기의 위험 신호의 값이 검출되지 않고, 시간이 지나도 인명 피해가 발생했다고 하는 뉴스가 없었기 때문에, 관계 기관은, 재해 사태와는 따로 구분했다.
이것을 두어 일부에서는, 재해 대응 시스템에 에러가 있다가 아닌가의 문제를 제기하는 소리도 나와 있다.
과거 30년간에 대기 환경 가스 분석을 담당해, 민간의 연구회사의 연구자 J씨는, 이번 사례를 두어 관계 기관의「안이한 대처」를 우선 지적했다.
그는"(가스)이 냄새가 났다는 신고가 들어 왔을 때, 적어도 10분 이내에, 늦어도 30분 이내에 얼른 시료 포집 작업을 해야 했던」로 해「2시간이 지났을 때는, 벌써 바람으로 날아가 끝추적하는 것이 어렵다고 하는 것은 명백한 일이다」라고 말했다.
J 씨는, 「오염된 공기를 샘플링 할 수 있는 테 들러 가방(Tedlar)에 초동 대응때부터 냄새가 현장을 5〜10 km정도 쫓으면서 채 취 했을 경우의 분석은 충분히 실시할 수 있던」와「누군가 쓰러져 떼자가 아니면 정상적으로 대처하고 있지 않는 본모습이 밝혀진」라고 비판했다.
게다가 원인을 알 수 없는 냄새나 화학물질이 퍼진 것이라고 추정될 때 따르는 하는 메뉴얼이나 대처는, 지방자치 단체에 존재하고 있지 않는 것이 확인되었다.
부산시는「천연가스 수급의 분야 현장 조치 메뉴얼」를 참고로 하고 있지만, 이것도 위기적인 상황에 대응 조치 가운데, 대부분의 항목은, 관계 기관에 통보해, 현장을 확인시켜 감시하거나 사고 대책 본부를 마련해 운영하기 위해서 머무는 것을 알았다.현상의 원인 구명하거나 분석을 담당하는 부서와 이것에 수반하는 구체적인 액션의 리스트는, 볼 수 없었다.
21일, 부산 지역에서는, 오후 5시 30분 무렵부터 약 2시간의 사이의 원인을 알 수 없는「가스 냄새난」가 퍼졌다.부산시와 부산 가스 공사등의 관계 기관은, 원인이 밝혀지지 않았기 때문에, 나중이 되고, 부산 보건 환경 연구원에 의뢰했다.
부산 보건 환경 연구원은, 냄새가 나려면 신고가 절단 되었는지, 2시간 정도가 지난 오후 9시 30분 무렵, 의뢰가 통지되고 현장에 나와 갔다.
연구자는, 이 날의 마지막에 신고가 수리된 부산 강서구 몰지돈으로 테 들러 가방을 이용해 기체 시료를 포집했다.
채취한 시료를 가스 크로마토그래피(GC)와 가스 크로마토그래피-질량 분석계(GC / MS )로 분석했지만, 결과는「불검출」와 허탕이었다.◇악취나 냄새난등의 화학물질「초동 대응」중요도의 손에는, 끊은 가스 검지기2016연도 소방 교육 자료」유해 화학물질 사고 대응 순서」를 보면, 유해한 가스나 화학물질 관련의 문의로 물질의 종류에 따라 중화, 제독, 진화등에 의한 정보를 파악해 관련 기관에 지원을 요구하게 되어 있다.
그러나, 가스 유출이나 테러나 재해 상황이 발생했을 때에 초동 대응을 맡고 있는 소방대원마저 이러한 상황에서는, 유해 물질인지 어떤지를 판단할 수 있는 장치는, 「가스 검지기」가 완전 일이 확인되었다.정보 수집으로부터 곤란하게 될 수 밖에 없는 것이다.
한소방본부의 관계자는, 「실제로 가스가 유출하고 있는지, 폭발의 위험성이 있다인가, 가스 검지기로 구별할 수 있습니다만, 정확하게 어떤 성분인가 정체에 대해서는 알 수 없는」라고 말했다.
소방서를 시작으로 하는 관공청이 구비하고 있는「가스 검지기」는, 가정이나 상가에서 잘 새어라 LPG, LNG, 또는 유독 가스로 분류되는 일산화탄소 등 일반 가정에서 중독을 일으키거나 폭발 사고에 관련하는 가스만 구별할 수 있다.
정제 시설, 반도체 공장, 플라스틱 원료 공장등에서는, 내부에서 사용되는 특정의 가스의 종류에 따르고, 가스점이 되는 것을 보관 유지하고 있지만, 소방서가 사용하는 업무 기기로서는 한계가 있다라고 하는 지적이다.
가 스 검지기를 전문 생산하는 Y메이커의 관계자는「가스 검지기는, 산업 현장에서 취급하는 가연성 가스나 유독 가스가 유출했을 때의 검출을 하고, 유저에게 경고를 통지 사고 (을)를 예방하는 목적」로 해「그러나, 냄새가 난다고 하여다 검출된 것은 아니고, 가스가 센서에 접촉을 해야 할 동작하기 위해(때문에), 누락풍이나 가스의 비율에 따르고는 되는거야 있어 경우도 있어, 전혀 검출하고 있지 않는 가스의 종류도 있는」라고 말했다.
연구 J씨는, 「소방본부는, 최초로 출동해, 현장을 수습하는 기관인 만큼, 이러한 상황이 재발하지 않는다 이상하게, 정부 차원에서 공기만 주입하면 간단하게 시료를 포집 일이 생기는 테 들러 백과 펌프를 준비해 둘 수 있도록 교육해야 하는」로 해「또 긴급시에 신속히 대응해 분석할 수 있도록(듯이) 일반적인 민간기업과의 콜라보레이션 시스템도 구축해야 하는」라고 강조했다.
야 미스크 부산 참여 연대 사무국장은, 「당시의 냄새의 농도가 심각화하면 위험하게 될 수도 있었을 것인데, 고속 적극적으로 대응 해야 한다고 말하는 어딘지 부족함이 있다 」 (으)로 해「보건 환경 연구원과 화학 공학의 전문가, 대기 환경 연구소의 전문가등을 신속히 모아 곧바로 민간 자문단을 보았다있을 필요가 그렇고 나무 없었다」라고 지적했다.
또, 「지나쳐 하는 만큼 민감에 대처하지 않으면 하는 것이 안전에 관한 문제인 만큼, 다른 지역이나 해외에 유사한 사례가 있다 일을 파악하고 발생원을 찾아낸데 차면 안 되는」라고 전했다.
26일, 서울 세종로의 정부 서울 청사에서 열린 부산, 울산 가스와 악취의 발생에 수반하는 관계 기관의 긴급 안전 점검 회의에서 자치체 관계자의 자료에 가스가 냄새난 신고 이동 경로가 표시되고 있다.2016.7.26 /뉴스 1©News1 유숭 기자화학분석의 전문가 정말로 있는지?반도 전 국토에 있는지?wwwwwwww
세워르호의 인상도 할 수 없었던 후진국이니까, 이상한 것이다 wwww