콘크리트에 규칙적인 균열 광주의 폭락 맨션은 「불량 생콘크리트」를 사용하고 있던
폭락 사고가 일어난 광주시 니시구의 맨션 「케이 아이파크」201동에서는, 39층의 마루에 타설 된 콘크리트의 도처에 균열이 있다의가 발견되었다.이것에 대해서, 불량 생콘크리트가 사용된 것은 아닐까 하는 지적이 나와 있다.
22일에 미디어에 처음공개 된 사고 맨션 39층의 마루 부분의 사진을 보면, 타설 된 콘크리트에 사각형의 규칙적인 균열이 생겨 마치 보도 블록과 같은 형상이 되어 있었다.전문가는 거푸집에 변형이 생겨 그 빈틈에 콘크리트가 새고 철근을 늘어놓을 수 있었던 방향에 따라서 「침하 균열」이 발생했다고 분석했다.
광주 다이켄축학부 손·장 욘 교수는 23일, 「철근의 배열에 따라 균열이 발생한 것은, 콘크리트에 혼합할 수 있었던 물의 양이 많았기 때문에로 보여진다.39층의 높이까지 콘크리트를 돌아오는(폰핑 작업이) 용이하게 되도록(듯이) 시멘트에 차지하는 물의 비율을 높인 것으로 생긴 「브리딘그」현상이다」라고 지적했다.브리딘그란, 콘크리트의 내부에서 고체 재료가 분리·침강 했을 때, 내부의 물의 일부가 유리 해, 물이 표면에 떠오르는 현상을 가리킨다.손 교수는 「물의 비율이 높은 콘크리트는 강도에 문제가 있다 가능성이 있어, 거푸집이나(그것을 지지하는 짧은 기둥의) 지보공(지보공) 등에 더해지는 압력이 고조될지도 모른다」라고 말했다.
폭락 현장의 잔해에 콘크리트의 덩어리보다 분상의 물건이 많은 점도 콘크리트의 품질 불량을 시사하고 있다.동 신다이켄축공학과의 최·몰기 교수는 「(콘크리트가 굳어질 때까지 적절한 환경에 유지한다) 요양의 불량도 생각할 수 있지만, 콘크리트 자체에 골재가 아닌 흙의 성분등이 섞여 있던 가능성이 높다」라고 지적했다.콘크리트는 시멘트와 물, 골재(모래나 자갈)를 적절한 비율에 혼합해 만든다.흙의 성분이 혼입하면, 콘크리트의 접착력과 강도가 저하한다.
감리 보고서로부터도 생콘크리트의 불량 상황을 알 수 있다.이번 달 10일에 광주시 니시구청에 제출된 케이 아이파크 감리 보고서에 의하면, 생콘크리트의 「슬럼프 시험」의 결과, 사고가 일어난 201동을 포함한 2개의 단지가 3회 불합격 판정을 받고 있던 것을 알았다.슬럼프 시험이란, 높이 30센치의 콘으로 불리는 형태에 콘크리트를 채우고 콘을 제외했을 때에 최초의 높이로부터 얼마나 내릴까를 조사하는 시험으로, 콘크리트의 강도 지표가 된다.경찰은 현장에 생콘크리트를 공급한 업자 10사남짓을 가택 수색 해, 공급 내용, 자재 불량의 유무등을 조사하고 있다.
한편, 21일에 시작한 타워 크레인 해체 작업은, 23일에 크레인 상단부에 있는 조종실을 남긴 채로 종료했다.사고 수습 통합 대책 본부는 중량 27톤의 무거워져, 타워 크레인의 팔에 상당하는 붐을 해체한 후, 조종실도 제거하려고 했다.그러나, 39층의 거푸집등을 제거해, 안정성이 확보되었다는 판단으로부터, 조종실은 해체하지 않게 되었다.크레인 해체 작업이 끝난 것으로, 24일부터는 행방불명자의 수색·구조작업이 24시간 체제로 행해진다.
소방 당국은 22일, 미디어에 사고 현장의 201동의 내부를 처음으로 공개했다.폭락한23-38층부분의 내부는 천정이 폭락해, 구부러진 철근과 콘크리트의 잔해등이 위험한 상태로 겹치고 있는 등 심한 상황이었다.광주 소방본부의 관계자는 「건물이 폭락해, 눌러진 상태가 되어 있기 때문에, 수색·구조작업은 용이하지 않다」라고 설명했다.
한국 정부는 23일, 광주 맨션 폭락 사고에 관련해, 노동부, 행정 안전부, 국토 안전부, 소방청 등 관계 기관으로 구성하는 중앙 사고 수습 본부를 운영한다고 발표했다.