135사 가동 중단 1000억대 피해 주민들은 공포
http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2011/12/07/2011120700318.html?news_Head3
울산 석유화학 공단 정전 사고
원인은 무엇인가-한전"변전설비 이상이라고"추정, 납품 업자 불러 정밀 조사중
정상화에는 1주간 이상 걸리는 듯-배관의 나카노하라료가 굳어지지 않게 구워
새까만 연공 가려
업자"한전에 피해 보상 요구"
국내 최대 공단 지역의 울산 석유화학 단지와 용연공단 일대에, 6일 오후 1시 59분부터15~42분간 갑작스런 정전 사고가 발생, SK에넬
기 울산 공장 등 135개 업자의 가동이 중단되었다.
공단의 근린의 상가와 주택 등 400개소남짓도 정전이 되었다.소규모 공장이나 상가에는 오후 2시 14분 정도로부터, SK에너지인
대형 공장은 2시 41분 정도로부터 전력이 또 공급되었다.
공단내의 기업 관계자들은"석유화학 기업의 공정의 특성상, 정상 가동할 때까지 최소 7일부터 반달 정도 걸리기 때문에, 1000억원
받침대 이상 생산 지장이 예상되는"이라고 이야기했다.
http://image.chosun.com/sitedata/image/201112/07/2011120700318_0.jpg
▲6일 정전으로 가동 중단된 울산 석유화학 공단내의 1 공장이 액체 상태로 흐르는 배관 중의 원료가 굳어지는 것을 막기 위해서,
원료를 강제적으로 소각한 영향으로 굴뚝에서 불과 검은 연기가 나 오르고 있다./연합 뉴스
이 날의 정전의 원인은, 공단에 전기를 공급하는 울산 마나미구, 용연변전소의 신규 설비의 이상과 조사되었다.한국 전력 울산 지점은"자
회사에서의 조사 결과, 작년 9월에 용연변전소의 송전선로용량을 증설하기 위해서 설치한 신규 설비(GIS)를 점검하는 과정에서, 이상 작동이
일어나 정전 사고가 발생했다"와 분명히 했다.한전울산 지점은, 정확한 원인을 추구하기 위해서, 이 설비를 납품한 업자 관계자를 호
그리고 정밀 조사를 진행중이다.
이 날의 정전으로 용연변전소의 두 개 선로(15만 4000 V와 2만 2900V)에 전기 공급이 중단되어 BASF 코리아 울산 공장, KP케미컬 등 주
요석유 화학 공장 6개소를 포함해 석유화학 단지내의 기업과 용연공단의 기업 등 전135개 업자의 가동이 중단되었다.
SK에너지 울산 공장은"40분간남짓 정전이 발생하고, 정유 공장 시설의 반이상과 석유화학공장의 대부분이 가동 중단되어 피해
하지만 컸다"로서"현재, 정확한 피해액은 불명하고, 언제부터 공장을 재가동할 수 있을까에 의해 피해 금액이 바뀔 것이다"와 명
들인가로 했다.
(계속 된다)
http://image.chosun.com/sitedata/image/201112/07/2011120700318_1.jpg
▲6일 오후 울산 석유화학 공단에서 돌연 정전 사고가 발생한 후, 공단의 하늘을 불과 연기가 가리고 있다.
정전으로 가동이 중단되는이나 석유화학 기업등이 액체 상태로 흐른 배관의 나카하라료와 반제품이 굳어지는 것을 막기 위해서 강제적으로 소각하고 싶은이다.
이 날15~42분간의 정전으로 기업등이 향피해는 1000억원대에 이른다.하 사진은 평상시 날씨 좋을 때의 이 공단 전경. /김·욘우 기자
한파케미칼은 폴리에틸렌 공장 일부 라인이 50 분의간 멈추었다.회사측은"임시 발전기를 가동했기 때문에, 핵심 생산 시설은 문제가
없었지만, 일부의 공정으로 생산 지장이 나왔다"라고 이야기했다.
정전이 되자마자 공단내 석유화학 기업등은 공정의 특성상, 액체 상태로 흐르는 배관 중의 원료와 반제품이 굳어지는 것을 막기 위해서,
원료를 강제적으로 소각하거나 배출하는 등 긴급 안정화 작업을 시작했다.이 때문에 공단 입주 기업의 굴뚝 수십 개소의 굴뚝으로부터 배출된다
새까만 연기가 하늘을 가려, 불완전 연소염이 수십 m 솟아오르는 일로부터, 시민이 불안에 떨렸다. 공단 근린 주민들은"거북한 수상하면 매연이 1
시간 이상 계속 되어 폭발 사고로 연결되는 것은 아닐것인가 라고 하는 불안감으로 무서웠다"라고 이야기했다.
공단의 기업은"석유화학 기업이 일단 슛다운(가동 중단) 되면, 배관내의 원료와 반제품을 폐기해야 하는 1차 피해
에 가세해 공장재가동때까지1~2주가 걸리는 2차 생산 피해가 발생하므로, 공장별로 최소 수십억원씩 전1000억원대의 생산
지장을 피할 수 없다"라고 이야기했다.기업은"정전 원인과 피해 규모가 밝혀지는 대로, 한전을 상대에게 피해 보상을 요구할 것이다"와 아키라등인가
(으)로 했다.
지난 1월에는 전남, 여수 산업 단지에서 정전이 발생하고, 26개 업자가 공장 가동 중단 등 피해를 받았다.당시 , 업자에 따라서는 정상 가동까지
2~10일이 걸렸다.