지난 달 특별 점검때 멈추어
ttp://news.mk.co.kr/newsRead.php?year=2012&no=231015
@매일 경제 최・스후
기자/여수=파크・진쥬 기자
정부가고향 원자력 발전소 1호기 전력 공급 중단 사고를 계기로 전국 원자력 발전소를 특별 점검하는 과정에서, 영묘한 빛 원자력 발전소 비상 디젤 발전기가 고장을 일으킨 사실이 한 걸음 늦어 밝혀졌다.
하지만 정부와 해당 지방 자치체장은 이러한 문제를 확인해도 입을 다물었다고 발표되고, 지역 환경 단체로부터 몹시 거친 반발을 사고 있다.
15일 영묘한 빛 원자력 발전소에 의하면, 원자력 안전 기술원, 전력 연구원등에서 구성된 정부 합동 점검반은 지난 달 28일의 오후 1시 23분 무렵, 영묘한 빛 원자력 발전소 2호기 비상 디젤 발전기(A)를 테스트하기 위해서 수동으로 작동시켰지만,1분 14초 후에 엔진 냉각수 저압력 경보로 자동 정지했다.
비상 디젤 발전기는 외부 전원이 차단되면 가동하는 것으로 원자로를 냉각시키는 역할을 한다.
원자력 발전소측은 엔진의 진동으로 냉각수 저압력 설정치가 풀리는 결함을 발견하고, 5시간 30분 정도 후의 오후 7 시경에 발전기를 정상화했다.
원자력 발전소측은 이 날 저압력 스윗치를 즉시 교환해, 진동의 영향이 없는 위치에 스윗치를 이전했다.
이・욘손 영묘한 빛 원자력 발전소 조사 차장은"냉각수 압력이 11.4 psig 이하에 떨어지면 정지하도록(듯이) 설정했지만, 엔진 진동으로 정지 설정치가 14.7 psig에 높아져 가동이 중단되었다"라고 설명했다.
2호기의 다른 비상 디젤 발전기(B)는 정상적으로 작동했다. 원자력 발전소 1기 당 2개의 비상 디젤 발전기가 있다.
영묘한 빛 원자력 발전소 관계자는"원자력 발전소 가동 메뉴얼에"비상 디젤 발전기는 72 시간내에 정상화시키면 좋은"와 명시되고 있고, 보고사항도 아니다"로 하면서"당시 점검반으로부터 지식 경제부에 전부 보고했다고 이해하고 있는"이라고 설명했다.
와 에 대해서 캔・골손 지식 경제부 원자력 발전소 산업 정책 과장은"비상 디젤 발전기가 작동을 멈춘 것은 사실이지만, 고장 원인을 찾아 내 즉시 수리 했다"로 하면서"원자력 발전소의 점검중 일시 고장이 발견되어도 72시간 이내에 수리되고, 정상적으로 가동하면 이것을 합격으로서 처리하고 있는"이라고 설명했다.
사고가 일어난 당일 원자력 발전소를 방문한 정・기호 영묘한 빛군수도 사고 내용을 분명히 하지 않았었다.