한국 「초전도 케이블을 세계 최초 상용화!」

조회수 : 451
JA 255 黒猫 808,136 / 2,811,753

오전중에 세운 스레이지만, 또 파랑 ID가 초전도!(와)과 호르홀 하고 있으므로 교육용


자료를 찾아내 온

소스:https://www.nedo.go.jp/content/100105437.pdf

LS 케이블 프로젝트

시험에 사용하고 있는 LS 케이블의 사양은 22.9 kV, 1,250 A, 50 MVA, 길이 100 m, 케이블의 일부는, 스미토모 덴코샤제 100m 케이블과 같은 동도에 부설 되고 있다.

동도내에서, 스미토모 덴코샤제 초전도 케이블과 LS 사제 초전도 케이블을 비교하면, 스미토모 덴코샤제 초전도 케이블의 마무리 외경 135mm 에 대해서, LS 사제 초전도 케이블은 한층 큰 사이즈이다.

그 이유로서는, 스미토모 덴코샤제 초전도 케이블은 단열관으로서 엷은 살색의 스텐레스 콜 게이트관을 사용하고 있는데 대하고, LS 사제 초전도 케이블은 알루미늄 콜 게이트를 이용하고 있기 위해서, 관의 두께분 , 케이블 사이즈가 커지고 있다라는 것이다.

또, 이 케이블의 열수축 대책으로서는, 동도내부의 직선부에 대해서는, 케이블이 뱀 부설 되고 있다.또, 지상부에 있고는 직경 10m 로 U 자에 굽힐 수 있고 있어 이 부분도 열수축을 흡수하는 거동을 한다고 한다.

케이블 부속품에 대해서는, 종단 접속부가 케이블 양단에 장착되고 있지만, 스미토모 덴코샤제 종단 접속부에 비해 한층 작은 것으로 있다.

또, 이 케이블은 지상부에 중간 접속부를 가지고 있다.

냉동 시스템에 대해서는, 냉동기를 이용한 클로즈드 룹의 냉각 시스템으로, 케이블을 냉각하기 위해서 순환하는 액체 질소를 냉각하기 위해서, 1kW 의 스털링 냉동기와 600W 2 대의 GM 냉동기가 장착되고 있다.

케이블의 운전시의 열부하가 1.8kW 인 것부터, 냉각 용량으로서는 2.2 kW(절대온도 80 K) 냉동기로 냉각을 하고 있다.

이것들 냉동 시스템은, LS 케이블사가 스스로 설계·편성을 실시한 것이다.

초전도 케이블의 운전은, KEPRI 프로젝트의 컨트롤실과는 다른 곳부터 행해져 거기에는 PC가 1대 설치되어 있어 케이블이나 냉동 시스템등의 모니터와 운전의 관리를 실시하고 있다.




요컨데,100 m의 구간의 초전도를 실현하기 위해,

1kW 의 스털링 냉동기와 600W 2 대의 GM 냉동기가 필요하고,

또 사람의 손에 의한 케이블이나 냉동 시스템등의 모니터와 운전의 관리가 필요한 흰색 물건.


로, 1 km의 초전도를 실현하기 위해 필요한 코스트는, 종래형 케이블에 의한 송전 로스와 비교해 적어?

어떻게 생각해도 복수대의 냉동기의 가동에 필요로 하는 런닝코스트는 송전 로스에서(보다) 커진다고 생각하지만 w


케이블을 가동시키는 것만으로 수지가 빨강이 되어 가는데, 상업화라고 말할 수 있는 거야?www

원문보기

韓国「超伝導ケーブルを世界初商用化!」

午前中にたてたスレなんだけど、また青IDが超伝導!とホルホルしているので教育用


資料を見つけてきた

ソース:https://www.nedo.go.jp/content/100105437.pdf

 LS ケーブルプロジェクト

試験に使用している LS ケーブルの仕様は 22.9kV、1,250A、50MVA、長さ 100m、ケーブルの一部は、住友電工社製 100m ケーブルと同じ洞道に布設されている。

洞道内で、 住友電工社製超電導ケーブルと、LS 社製超電導ケーブルを比較すると、住友電工社製超電導ケーブルの仕上がり外径 135mm に対して、LS 社製超電導ケーブルは一回り大きいサ イズである。

その理由としては、住友電工社製超電導ケーブルは断熱管として薄肉のステ ンレスコルゲート管を使用しているのに対して、LS 社製超電導ケーブルはアルミコルゲートを用いているために、管の肉厚分、ケーブルサイズが大きくなっているとのことである。

また、このケーブルの熱収縮対策としては、洞道内部の直線部については、ケーブルがスネーク布設されている。また、地上部においては直径 10m で U 字に曲げられており、この部分も熱収縮を吸収する挙動をするそうである。

ケーブル付属品については、終端接続部がケーブル両端に取り付けられているが、住友電工社製終端接続部に比べて一回り小さいものである。

また、このケーブルは地上部に中間接続部を有している。

冷凍システムについては、冷凍機を利用したクローズドループの冷却システムで、ケーブルを冷却するために循環する液体窒素を冷却するために、1kW のスターリング冷凍機と 600W 2 台の GM 冷凍機が取り付けられている。

ケーブルの運転時の熱負荷が 1.8kW であ ることから、冷却容量としては 2.2kW(絶対温度 80K)冷凍機で冷却が行われている。

これら冷凍システムは、LS ケーブル社が自ら設計・組み合わせを行ったものである。

超電導ケーブルの運転は、KEPRI プロジェクトのコントロール室とは別のところから行われ、そこにはパソコンが1台設置されており、ケーブルや冷凍システムなどのモニタ ーと運転の管理を行っている。




要するに、100mの区間の超伝導を実現する為に、

1kW のスターリング冷凍機と 600W 2 台の GM 冷凍機が必要であり、

また人の手によるケーブルや冷凍システムなどのモニタ ーと運転の管理が必要なシロモノ。


で、1kmの超伝導を実現する為に必要なコストは、従来型ケーブルによる送電ロスと比較して少ないの?

どう考えても複数台の冷凍機の稼動に要するランニングコストは送電ロスより大きくなると思うんだがw


ケーブルを稼動させるだけで収支が赤になっていくのに、商業化っていえるの?www

좋아요·댓글을 남기려면 로그인해 주세요.

댓글 ( 3 )

게시물 목록

808,136 / 2,811,753

  1. 조회수 : 690
    JA 255 oozinn
  2. JA 255 copysaru33
  3. JA 255 copysaru33
  4. JA 255 copysaru33
  5. JA 255 copysaru33
  6. JA 255 windows7
  7. JA 255 uenomuxo
  8. JA 255 安倍晋三W
  9. 조회수 : 407
    JA 255 千鳥足100
  10. 조회수 : 563
    JA 255 aooyaji588
  11. 조회수 : 468
    JA 255 千鳥足100
  12. JA 255 imal4
  13. JA 255 安倍晋三W
  14. JA 255 黒猫
  15. JA 255 あまちょん
  16. 808140 2
    조회수 : 66
    KO 255 Member_59449