정전:전력 부족의 시그널「주파수 감소」를 무시
대정전의 위기를 부른 네 개의 사실
15일에 갑작스런 정전 조치가 취해진, 적어도 1시간전에는, 국민에게 예고할 수 있던 가능성이 있는 것을 알았다.이 사실을 알리고 있으면, 전국적인 정전은 막을 수 있었다고 하는 지적도 나와 있다.
전력 거래소가 당시 , 전력 주파수를 제대로 파악하고 있으면, 정전 자체를 막거나 혹은 적어도 국민에게 예고해, 피해를 최소화할 수 있었다.오후 2시부터 예비 전력은 충분했던에도 불구하고, 전력 주파수는 60헤르쯔로부터 59.99, 59.98, 59.97으로 급격하게 저하해, 심각한 이상의 징조를 보이고 있던 것이 된다.전력 주파수가 저하된다고 하는 것은, 전력 공급이 수요에 따라붙지 못하고 과중한 부하가 걸려 있다고 하는 시그널이다.주파수가 저하하면, 발전기의 회전력이 정해진 회수(60회)만 회전할 수 없다.전력 거래소 중앙급전소에서는, 2초 마다 주파수 상태를 확인하게 되어 있다.
그러나 전력 거래소는, 오후 3시가 되어 간신히 사태의 심각함을 인정했다.지식 경제부(성에 상당) 관계자는「오후 2시부터 주파수가 저하해, 다시 안정되었지만, 그 후 다시 상하를 반복했다.오후 3시 지나 주파수가 큰폭으로 저하했기 때문에, 즉시 정전 조치를 취한」라고 설명했다.최중경(최・즐골) 장관도, 이 날의 회의에서「주파수의 감소를 미리 감지하지 못하고 유감이다」라고 이야기했다.
전수류(정・스욘) 기자
조선일보/조선일보 일본어판조선도 60 Hz이군요( ´・ω・`)